土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 改管线后,酒店淋浴水时冷时热,请教!!!!!

改管线后,酒店淋浴水时冷时热,请教!!!!!

发布于:2006-02-08 16:29:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
二台变频泵供冷水,一用一备,冷水先上楼顶(5楼)从楼顶往下分配,热水泵也是楼上供水,现在淋浴水时冷时热!!请教各位高手

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • bingyu82615
    bingyu82615 沙发
    冷热水水头不稳定才会忽冷忽热,
    原因:供水水压不同,高压会抢低压。造成原因可能是因为很多人洗澡的时候压力降的变化不同,管径过小也会怎加这种现象。
    解决方法:采用混水器和加大管径,并调控管网水压。
    2006-02-13 11:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • askayang
    askayang 板凳
    热水补水改由变频冷水泵补.热水系统压力就与冷水一样了,一定能解决
    2006-02-13 07:25:13

    回复 举报
    赞同0