不能采用水灭火,也不设气体灭火,消火栓布吗
不能采用水灭火,也不设气体灭火,消火栓布吗
工业厂房面积=3600M2,体积=14000M3,耐火等级一级,生产类别丙类,消防设室内消火栓,但甲方要求有两块不采用水消防,面积有1800M2(类似电子产品、计算机等紧密仪器),设气体灭火甲方认为造价太高,意思设灭火器就行了,到时让当地的消防局审核一下。暂时按此方案做。
消火栓系统整个厂全设呢,还是把两块不能采用水消防不考虑在内呢?
发布于
2006-02-08 14:49:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
marlboro777
个人认为应该设置气体灭火.1800M2的计算机房,里面应该有比较重要的资料吧!而且真的火势蔓延开来,谁认为还有人愿意提几个灭火器去灭火呢?而且就算有人愿意,一个人最多能提一个灭火器吧?能有多少用呢?
2006-02-18 11:15:18
来自 PC
评论
举报
who7731
不一定呀,可燃液体是石油类产品吗?那就要设泡沫灭火系统.
我还想问一下一般做配电房,设气体灭火系统吗?
通常气体灭火你们都采用哪种呢?用不用气溶胶呀,气体灭火的造价比较低呀!