本人是一设计新兵,刚设计了一高层的消防,对设置卸压阀不甚了解,求教专家详解,谢谢

全部回答(5 )

  • ah-wangjun

    《高规》 7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施
    就是需要设置泄压阀
    《喷规》及《自喷验收规范》均有有关防超压设置泄压阀的有关规定
    2006-02-10 23:19:10 来自 PC 评论 举报
  • jack1977
    我的看法:
    电动消防泵的关断压力不大于管道承受压力时无需设泄压阀;但柴油机泵必须设置泄压阀。