不同规格架空线连接处电杆是否需开断?
不同规格架空线连接处电杆是否需开断?
一条10kV架空线跨河,其中跨河段选用LGJ-185导线,河东导线为JKLYJ-240。
请问连接不同规格导线处电杆即图中所示18米耐张杆是否应开断?如不设拉线,其应力还够么?
或者采用直线双固定连接?
请指教!
发布于
2006-02-08 11:40:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
powertiger-mm
多谢!
2006-02-15 19:04:15
来自 PC
评论
举报
bilzzard
双回同杆架设有双回双侧垂直排列、双回双侧三角排列、双回上下布置以及一些特殊排列方式(非标)。
双回同杆带分支,根据经验,双回双侧三角排列最容易设计,双回上下布置时从下侧回路T接也容易设计,其他方式难度都大一些。
不过这要根据不同供电部门的习惯来。
对距离没有把握就采用绝缘导线。根据你图中的设计方案,引线横担可起到固定导线的作用,只要导线不会发生摆动,距离应该没有问题。