土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容柜接触器容易烧毁的原因

请教电容柜接触器容易烧毁的原因

发布于:2006-02-08 10:28:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近一家客户反应电容柜的接触器和熔断器经常烧坏,不知是什么原因。是否是过电流引起?需要加装热继电器吗?
电容柜方案是:三相电容三角接法,接触器,熔断器保护。

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • wa.tclysys
    wa.tclysys 沙发
    我厂还做过:空开+智能负荷开关+熔断器+接触器+热继+电容器的这种电容柜,如果真正原因是谐波涌流的话,建议加装智能负荷开关。智能负荷开关是指:用于电容器的投切,在电容的投切过程中,出现的高电压谐波和大涌流等问题。
    2008-03-04 10:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • ai20051222
    ai20051222 板凳
    大家好!杭州汉盛科技有限公司是一家集产品研发、制造、销售、服务为一体的高科技企业。专业生产电抗器、变压器等。公司生产设备先进,检测试验设备齐全,科研力量雄厚,拥有强大的研发实力和生产能力,产品在吸收国内外先进技术的基础上,结合本公司的特色工艺和工装,在产品开发上不断创新、不断完善,可根据用户的特殊要求设计和生产。产品性能均达到国家和行业标准,营销全国各地,深受用户的好评。
    如有需求者可来联系本人,价格从优,欢迎垂询!
    联系人:夏小姐
    办公电话:0571-86791242转85
    手机:13456764114
    传真:0571-86790250
    E-mail:xhy117489976@126.com
    QQ:117489976
    2008-02-22 14:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多