正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.68 万条内容 · 856 人订阅
阅读下一篇
我在一个需要恒流量的供水系统中,因为变频器调整水泵转速需要一个0-10V或4-20mA的反馈信号,我查阅了相关的带反馈流量计(100t/H)大约需1万多元,我想请问各位有没有什么更经济又比较稳定的产品可以用在这样的场合,特别欢迎供水设备厂家的技术人员给我答复.不胜感激.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
barry
沙发
可以加装一只气囊式压力筒藉由压力桶内压力即可缓冲激活频率
2006-02-09 09:16:09
赞同0
-
waterenvir
板凳
谢谢二楼!由于俺是第一次做这种泵站,因此没多少底!但是加压泵站出口管网设计压力为0.7mpa,我现在设置小于0.7mpa启动第二台水泵,小于0.68mpa启动第三台水泵,有点犹豫的就是0.7mpa和0.68mpa两个值的选择,是否会造成水泵的频繁启动?
2006-02-08 10:22:08
赞同0