如提,求教高手
  • cyy2982
    cyy2982 沙发
    在变频器输入、输出引线和电机内部均存在分布电容,且变频器使用的载波频率较高,因此变频器的对地漏电流较大(大容量机种更为明显),有时会导致保护电路误动作。遇到上述问题时,除适当降低载波频率,缩短引线外,还应安装漏电保护器。
    当使用漏电保护器时,应注意以下几点:
    (1) 漏电保护器应设于变频器的输入侧,置于空气开关(无熔丝断路器)之后较为合适。
    (2) 漏电保护器的动作电流应大于该线路在工频电源下不使用变频器时漏电流(线路、滤波器、电机等漏电流的总和)的10倍