0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
请教个剪力墙厚度的问题6度区四级剪力墙,底层层高5M,一层不做楼板,基础采用独立基础,基础顶到一层的高度约有3m,这样的话剪力墙的无支长度是不是按8m算?250mm的剪力墙是不是太薄了?做到300mm的厚度才比较安全?底层做楼板,剪力墙是不是就有了侧向支撑。底层剪力墙的轴压比已经接近0.6。我单位总工坚持说做250mm厚已经够了,我要把底层剪力墙加厚到300mm,总工不同意,我该怎么办?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 编辑