土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动器

软启动器

发布于:2006-02-07 20:06:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台250KW国产软启动器,负载为罗茨风机。一次启动过程中两相快熔(2X600A并连)烧断,更换为2x500A不同型号的普通保险,另一相快熔烧断。三相全部更换2X500A快熔后,启动正常。
问题:1、该软启动柜快熔是否容量偏小?
2、快熔和一般熔丝的具体区别?
3、不同的快熔是否可以在不同的相位上分别使用?其特性差异是否会造成实际流过的电流不同?
请高手解惑!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lgnsiemens
    lgnsiemens 沙发
    但是我看到很多盘柜厂都是用断路器+接触器+软启动器,并没有用快熔啊?我看到广州白云电控设备厂也是这样做的呀,他是广东地区最出名的盘柜厂,也会这样吗
    2006-06-16 08:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • shaodong810524@co163
    ABB的软启动是要快容做保护的,没有的话很危险的。
    2006-06-13 11:09:13

    回复 举报
    赞同0