土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 25层住宅+2层商业网点的消防水箱18立方没问题吧

25层住宅+2层商业网点的消防水箱18立方没问题吧

发布于:2006-02-07 19:45:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
3~25层为住宅+下面2层商业网点,定义为商住楼,商业网点设喷淋,这种情况下,室内消火栓水量40L/S,喷淋水26L/S,消防水箱18立方没问题吧?请各位明示

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zzx1354
    zzx1354 沙发
    没问题,
    楼主放心吧
    2006-02-13 18:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 板凳
    没问题
    2006-02-11 20:24:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多