现在我国的设计和业主方,都热衷于选用断路器而不用熔断器来作为短路保护。而欧美等发达国家还有好多的业主方要求使用熔断器来作为短路保护。从短路保护性能到造价,都是熔断器优于断路器。我还拜读过一篇关于断路器和熔断器的比较的论文,虽然有些情况必须用断路器,但确实存在畸形选择断路器的问题。
我就是弄不明白,为什么都热衷于选用断路器而不用熔断器。
请各位发表高见讨论,选择选用断路器而不用熔断器原因。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • fatomas
    fatomas 沙发
    低压规范里有关于电容保护的,一般大于100KVAR建议采用断路器保护,小于可采用隔离开关+熔断器低压电容柜选择熔断器+接触器+热继电器。选择热继电器还有一个原因低压电容一般为角接,防止电容器缺相运行,引发事故。
    2006-04-07 14:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • 王若男
    王若男 板凳
    还是用熔断器+接触器+热继电器吧!如果不用热继电器,断路器会经常动作!会导致所有电容器停电,如果加上热继电器,只有有问题的那个会跳,不会影响到其它的电容啊!还请指正!