求助:施奈德开关PM500+RS485接线
求助:施奈德开关PM500+RS485接线
如果谁有,请发下,谢谢!
发布于
2006-02-07 10:56:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sgcyecho
大受启发啊
2006-02-08 09:05:08
来自 PC
评论
举报
bipt2000
电流线由CT接入PM500电流输入端子,电压线由PT(690V以下由母排)接入电压输入端子。如选用了I/O附件,由MT合分状态、故障跳闸、开关位置等辅助触点接入相应的开关量输入端子实现对开关状态量监视,由I/O附件上继电器输出点引线,并联到MT合分按钮上,实现控制功能。
RS485通讯线采用菊花瓣型连接。
以上具体可参照PM500的技术资料。
对Schneider的东东不是很了解,拍砖的不要。
2006-02-07 15:00:07