土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 某基坑支护与地下水处理施工组织设计,2002

某基坑支护与地下水处理施工组织设计,2002

发布于:2010-10-09 15:21:09 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
某基坑施工组织设计

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-25 11:35 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xzpyx
    xzpyx 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-12-20 15:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    一栋35层主楼及5层裙楼组成,均设两层地下室,占地面积约7100m2。目前场地地面平均标高为20.00m,拟建建筑物0.000=22.20m。基础采用筏基加钻孔灌注桩基础,主楼地下室埋置深度为-11.40m(含底板、垫层),裙楼地下室埋置深度为-9.80m(含底板、垫层)。主楼基坑开挖深度为9.40m(自然地面起算),裙楼基坑开挖深度为7.60m(自然地面起算)。
    基坑内距支护桩300mm,设一环基坑排水沟,且每隔15~20m设一积水井。该排水沟为盲沟,即在排水沟形成后,用滤水材料回填,尺寸为500×300。
    主楼基坑与附楼基坑交接地带,坡高1.60米,按1:1进行放坡,坡面挂网抹面。
    主楼基坑已挖至(2-5)层淤泥质粉质粘土夹粉土(Q4al+pl)。为防止粉土层涌水、流砂,在主楼基坑周边共布轻型井点98个。
    由于基坑开挖深度已使地下承压含水层顶板变得很薄,故采用中深井降水法进行处理。

    [ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-25 11:50 编辑 ]
    2011-03-25 11:47:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.43 万条内容 · 305 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公路工程施工组织设计 课件

只有第3章[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-23 17:31 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10