万能框架式断路器——配电用

配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总开关和负载支路开关。在选用这一类断路器时,除考虑上述一般选用原则外,还需特别考虑把系统的故障限制在最小范围,防止故障时扩大停电区域,为些,需增加下列选用原则:
  (1) 断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。
  (2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。
  (3) 短延时动作电流整定值  1.1(Ijx+1.35kIed)
  式中  Ijx-------线路计算负载电流;
       k-------电动机的起动电流倍数;
      Ied-------电动机额定电流。
  (4) 瞬时电流整定值  1.1(Ijx+klkIedm)
  式中  kl-- 电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7~2
      Iedm-- 最大的一台电动机的额定电流。
  (5) 短延时的时间阶段,按配电系统的分段而定。一般时间阶梯为2~3级。每级之间的短延时时差为0.1~0.2s,视断路器短延时机构的动作精度而定,其可返回时应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后,最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器用作发电机出口断路器的探讨

真空断路器用作发电机出口断路器的探讨   摘 要:以Siemens公司生产的3AH真空断路器为例,对真空断路器的技术特点进行总结,并对其用作发电机出口断路器的情况进行分析,认为其具有高可靠性、免维护、长寿命、经济性好等优点,技术上能够满足作为发电机出口断路器的要求,值得推广用作发电机出口断路器。  关键词:真空断路器;发电机断路器;技术特点    早期的真空断路器由于存在着截流值高,造成过电压高,容易击穿绝缘介质的致命缺点,较少被用作发电机出口断路器。世界上第一台发电机出口断路器是由ABB公司生产的空气断路器,随后出现了SF6断路器。在我国,SF6发电机出口断路器的引入也比较早,在水电厂及中小型火电厂应用的数量比较多。但是,20世纪70年代以来,随着对真空电弧的研究及触头材料技术的发展,Cu-Cr合金开始用于触头的制造材料,触头的形状也从早期的简单的圆柱型改进为螺旋的带有横齿的形状,这些改进将真空断路器的截流值从原来的8~12A降低到平均3A,最大为5A的水平。技术和材料的改进使真空断路器用作发电机出口断路器的主要障碍逐步被消除,而同时使它的结构简单、可靠性高、维护量小及寿命长等优点日益显现出来。真空断路器被越来越广泛地用作发电机出口断路器。现以Siemens公司生产的3AH真空断路器为例,对真空断路器的主要特点进行简要分析。