土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 5.4l/s热水设计秒流量要用多大功率的电锅炉

5.4l/s热水设计秒流量要用多大功率的电锅炉

发布于:2006-02-06 10:43:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个宿舍楼 采用集中供热 热水设计秒流量是5.4l/s  甲方要求锅炉采用电锅炉  想问问采用容积式电锅炉合适还是快速式合适! 手头没资料 不知道采用多大功率的! 请大家帮忙看看哦! 

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • alway
    alway 沙发


    錯了錯了。
    大家注意是采暖,不是熱水系統。
    溫差選5度就行
    5.4×5×4.19×1000=113KW

    約選10萬大卡/時的鍋爐


    2006-10-16 08:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    基本是对的
    2006-06-24 17:43:24

    回复 举报
    赞同0