土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 350KW变频器用那种电源方案更好些?

350KW变频器用那种电源方案更好些?

发布于:2006-02-06 10:03:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
350KW变频器用那种电源方案更好些?是690V,还是400V,注意担心电厂厂用电400母线电流太大,690V的方案可行吗?请指教,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    这要根据你的系统情况以及电机的数量,如果你有现成的690v电源,或350kw电机数量较多,那当然是用690v好一些。但如果没有690v电源并且只有一台电机,就用400v 变频器吧,否则还要为一台电动机单独装变压器,350kw电机用400v也是可以的。
    2006-02-06 19:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • hebei-jia
    hebei-jia 板凳
    提个醒,KW应是kW,KV应是kV
    2006-02-06 17:39:06

    回复 举报
    赞同0