土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 分析事故原因

分析事故原因

发布于:2006-02-06 09:38:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司购买的湖南开关厂LW8-35型、编号为999、2001年8月出厂、2002年5月投入运行的SF6断路器于2006年1月16日发生了爆炸击穿事故。16日15:10分因运行方式改变,要将长-电35KV备用线路投入运行,变电站运行人员合上断路器两侧隔离开关后,巡视气体压力为0.519MPA。15:12分合上断路器,在合断路器时,听到室外一声巨响,运行人员立即进行现场巡视发现该断路器已爆炸击穿,C相底部击穿了一个直径为5CM左右的小孔,B相有烧伤痕迹。事故发生后,检修人员立刻对该断路器进行试验,绝缘电阻测试B、C相为0,A相为0.65G欧。一、二次回路的检查结果均正常。事故原因不明,我公司怀疑为断路器质量问题。
请大家分析分析事故原因。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • haifhb
    haifhb 沙发


    根据国家标准:SF6气体中水分标准运行标准不是1000 μ/L以下,交接试验标准为也不是500 μ/L,应该是运行标准小于500 μ/L以下,交接试验标准不大于250 μ/L,还只是ct 气室、刀闸气室等非灭弧气室,而对于开关灭弧气室标准更严格,运行中不大于300 μ/L以下,交接试验不大于150 μ/L。
    2007-10-16 20:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • cofferyang
    cofferyang 板凳
    SF6气体水份超标一般是SF6泄漏,在用户自己加气时容易发生。这时只要是厂家提供的SF6气体,一般是不会发生这种情况的。大部分SF6开关爆炸,是由于SF6泄漏造成绝缘严重降低所致。尤其是35kV开关中主断口为真空灭弧,SF6气体做辅助绝缘的情况尤其容易引起忽视。
    2006-12-18 16:37:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市电力电缆线路敷设怎么确定

两回35KV电缆线路,两回10KV电缆线路,另加一根通讯光缆,一共约2公里长,方案大至是沿公司两边的人行道敷设,采用什么敷设方法好呢,是直埋还是电缆沟?

回帖成功

经验值 +10