与洁净区相邻的舒适区非要采用风机盘管形式吗?
与洁净区相邻的舒适区非要采用风机盘管形式吗?
与洁净区相邻的舒适区非要采用风机盘管形式吗?
业主主要考虑的是防止舒适区的风进入净化区,而我认为可以采取全空气系统,只要调试时多加注意就可以了
发布于
2006-02-06 09:25:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
zd020379
什么业主啊,胡说.
空调就要根据实际情况设计,没有什么必须的。
2009-10-17 19:14:17
来自 PC
评论
举报
aliang1230
甲方有自己的考虑嘛 ,控制不好的话是会有串风的风险,用风机盘管来降温的话串风风险基本为零,另外房间会有从洁净区正压泄漏风量,舒适性应该也不存在问题