土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于止回阀设置的问题

关于止回阀设置的问题

发布于:2010-10-09 11:48:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在建筑给排水中,有些地方需要设置止回阀,请教:设置止回阀的原则及一般要在什么位置设置止回阀?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zoukunen
    zoukunen 沙发
    3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀:
    注:装有倒流防止器的管段,不需再装止回阀。
    1 直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上;
    2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
    3 每台水泵出水管上;
    4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔和高地水池的出水管段上。
    2010-10-22 15:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • lazhiyuan
    lazhiyuan 板凳
    简单明了,地球人都懂的。。
    2010-10-22 15:37:22

    回复 举报
    赞同0