土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于浪涌保护器

关于浪涌保护器

发布于:2010-10-09 11:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先我明白浪浪保护器前必须加熔断器的断路器的原因。(主要是防止泄放电流大于Imax造成浪涌被击穿短路)
但是小弟不明白的是。既然泄放电流的单位是KA,当泄放电流小于Imax时,为什么这个断路器或熔断器不跳闸或是熔断?电流既然都这么大。。。。居然不跳,小北不明白。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    同意9楼意见,对于瞬时的雷电流,断路器一般情况下是不会动作的,除非雷击时间过长
    2010-11-09 13:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 板凳
    断路器都有一个额定断开的最大电流,如果通过的电流大于这个最大电流时,断路器是不起作用的。因为雷电的电流时间很大,而且是非常短的时间内产生的脉冲电流,这种情况下断路器不跳,而是通过浪涌保护器处理。在浪涌保护器被击穿的情况下,浪涌保护器线路是联通的状态(短路),加断路器的目的就是为了防止浪涌保护器击穿,导致上一级断路器跳闸。
    2010-11-09 11:46:09

    回复 举报
    赞同0