论文简介:

2010年上海世博会中国馆B3区为中国馆裙楼的组成部分之一 ,该区坐落在地铁 M8 号线车站上方 ,故设
置四根托换梁托住上部结构 ,使其与地铁站顶盖完全脱离。托换梁采用空腹预应力混凝土梁 ,最大跨度达 45m。托
换梁在施工和使用过程中受荷下沉 ,导致上部结构的柱脚支座产生不均匀沉降和转动 ,增大了上部结构的内力 ,故
设计和施工时采用改变支承边界条件的方法:即施工阶段柱脚铰接 ,而使用阶段柱脚刚接 ,采用该方法减小了上部
结构的弯矩值 ,在节省用钢量方面有一定效果。