






0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 196 人订阅
阅读下一篇
对工程外墙外保温施工的两点建议摘 要:根据工程施工经验,总结了模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的规范要求和设计标准,采取有效途径和措施,达到了工程预期要求,社会经济效益良好。 关键词:模塑聚苯乙烯泡沫塑料板;密度;压缩强度;防火隔离带为贯彻国家建筑节能政策及国家和北京市节能标准,规范外墙外保温(模塑聚苯乙烯泡沫板增强网聚合物砂浆做法)的施工技术要求,结合自己的工作经验和做法,就外墙外保温提出以下两方面建议,供大家学习和交流。一、 根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004中,表4.0.11(外墙外保温系统组成材料性能)要求:EPS(绝热用模塑聚苯乙烯泡沫板)的密度为18~22kg/m³,压缩性能(形变10%)为≥0.1MPa,抗拉强度(干燥状态)为≥0.1MPa;同时在《外墙外保温施工技术规程》DB11/T584-2008中,表4.2.1-1(模塑聚苯乙烯泡沫塑料板技术要求)要求:表观密度≥18kg/m³,在《墙身-外墙外保温》(65%)88J2-9的附表1中也是同样规定;但是,在《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB10801.1-2002中,表1(绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料密度范围)规定:密度范围在15≤~<20kg/m³为第Ⅰ类,在20≤~<30kg/m³为第Ⅱ类;表3(物理机械性能)规定:第Ⅰ类的压缩强度不小于0.06MPa,第Ⅱ类的压缩强度不小于0.1MPa。上述中的规程图集和国家规范均为现行标准,对模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的压缩强度和密度性能做出不一的要求。往往工程设计施工图纸,只是给定参照依据图集规程的相关做法施工,当模塑聚苯乙烯泡沫塑料板作为建筑工程施工材料,存在检验和验收难题。建议在施工前工程技术人员和设计单位形成设计变更洽商,明确模塑聚苯乙烯泡沫塑料板密度为≥20kg/m³。这样可满足各方规定和施工要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
李军华
沙发
:)
2010-12-28 10:59:28
赞同0
-
dangguojingy
板凳
我喜欢发仔啊
2010-12-27 13:22:27
赞同0
加载更多没有一个人是每件事都能打100分的,就好像念书的时候妈妈也会对你说“尽力就够”。如果你打了80分,也有人说你不好,那只能下次努力喽!
回复 举报
回复 举报