土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 伸缩器两侧怎么做好?
地下室采暖DN300MM管道上的波纹伸缩器两侧是M10槽钢做的固定支架,请问:把管道焊死在支架上(现在就这么做的)好呢?还是不用把管道焊死在支架上,而是在管道伸缩器两头管上焊个座,用槽钢焊接连上好?哪个更结实?又能让伸缩器发挥作用。

全部回答(47 )

  • wwwwjy
    “波纹伸缩器两侧是M10槽钢做的固定支架”,两侧都固定那波纹伸缩器还起什么作用?应该再来水方向只一侧做导向支架,另一侧做固定支架。
    2010-10-26 12:27:26 来自 PC 评论 举报
  • ningbosoyung
    伸缩器两侧支架一个固定一个导向,为了防止打压时把伸缩器拉开,伸缩器两头加固
    2010-10-23 21:06:23 来自 PC 评论 举报