一栋29F/-1F的复杂高层,我们在施工负一层时(即转换层),在撤除落地剪力墙模板时发现墙上有头发裂缝;监理和甲方发现后,认为砼强度不够,要求进行处理;我认为在浇筑时,采用的是泵送砼,才施工一层,砼强度应该不是问题;甲方和监理要求我整改,请各位发表高论,以解我燃眉之急,多谢啦!

全部回答(10 )

  • a2862019
    这是凝缩裂纹,问题是不大的,可能是新拌砼太稀的原因,用素水泥浆刮抹一下吧
    2010-10-12 09:51:12 来自 PC 评论 举报
  • laogou_1
    根据叙述基本判定:
    1、混凝土水灰比过大;
    2、养护不到位;
    3、过早负荷;
    4、混凝土施工环境
    可能出现其中的一条或多条
    2010-10-11 15:43:11 来自 PC 评论 举报