土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 框架地下室(柱下桩基)外墙下要不要做地梁?大家说说自己通常的做法吧!

框架地下室(柱下桩基)外墙下要不要做地梁?大家说说自己通常的做法吧!

发布于:2010-10-09 09:58:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
框架地下室(柱下桩基)外墙下要不要做地梁?有的人做(做是偏于保守,墙体不自己竖向抗弯、抗剪,而是将力传给下面地梁,地梁还要承受水浮力,造价肯定较高);有的人不做(外墙作为深梁自己竖向抗弯,抗剪,但计算荷载较多、配筋比较麻烦,连续深梁的配筋要求很多,比如支座处配筋要设置范围要按照长高比等),大家说说自己通常的做法吧。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tjf31415926
    tjf31415926 沙发
    深受弯构件配筋只要上下设置暗梁,那暗梁配筋是构造还是计算得到?还有深受弯构件配筋构造上(混凝土规范)要求满多的,比如支座处配筋,如何满足规范要求?
    2010-10-09 10:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • yuruiemail
    yuruiemail 板凳
    可以不做。要考虑墙体为深受弯构件。建议墙顶及墙底分别做暗梁。
    2010-10-09 10:17:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多