我的电站装机250KW,可以发280KW,请问是选择315KVA还是400KVA的变压器?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoyao20051109
    请问下你的电站变压器已经定了没.我是湖南衡阳变压器厂的.我厂有几十年专业生产变压器的企业.如果有需要请与我联系13517347807/欢迎来我厂考察.联系人邓伟平
    2007-03-16 09:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • aduan
    aduan 板凳
    首先要进行水能计算,若发电设备利用小时数不是很高的话,建议用315,发电机在超载运行时,适当提高功率因素运行,变压器过载能力主要是由通过的电流决定和过载时间长短,变压器最佳效率区约60%~70%,此时较经济。