土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ A型剩余电流动作保护装置yu 漏电断路器?

A型剩余电流动作保护装置yu 漏电断路器?

发布于:2010-10-09 09:09:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
民规种要求计算机插座要配有A型剩余电流动作保护装置,这是什么东西啊?一般的插座用漏电断路器就可以了吧?为什么计算机插座要求这么高呢?是不是怕烧坏计算机 呵呵:time:

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    计算机电子线路部分含有直流部分,因此为了更好的保护用A型.
    2016-12-03 18:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • hfkeke
    hfkeke 板凳
    wjian222 发表于 2010-10-12 10:24 A型剩余电流动作保护装置可是把我给弄的痛苦死了,我做陕西的一个小学的电气,有计算机的场所就未使用A型剩 …后来你是怎么解决的,求指教~
    2016-06-29 13:31:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国庆ABB公司保养ABB智能断路器

国庆了,不过ABB公作人员也没有停歇,经过一个通宵后,休息一上午就赶过来保养断路器了,不过也确实,断路器用了7,8年了,现在才第一次好好的清理了一下。