正在加载...
全部回答(25 )
从下面累计,但施耐德最多0.4秒
3.3.1低压主开关定值整定原则
3.3.1.1一般投入长延时、短延时保护功能,其余保护功能退出。
3.3.1.2长延时保护一般应采用反时限,具体如下:
a)长延时电流定值应可靠躲过变压器负荷电流。
1)电流定值一般取(1.2~1.3)倍变压器额定电流。当变压器允许最大负荷电流超过变压器额定电流时,电流定值取(1.2~1.3)倍最大负荷电流(变压器最大负荷电流不宜超过变压器额定电流的1.3倍,下同)。
2)当变压器低压有联络开关并投入自投设备时,长延时电流定值应充分考虑自投后带两台变负荷的情况。
b)长延时时间定值在6倍长延时电流时应在(5~10)秒之间。
3.3.1.3短延时保护一般应采用定时限,具体如下:
a)短延时电流定值一般取(3.5~4)倍变压器额定电流。
b)短延时时间定值一般取0.3秒。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(25 )
