如何计算箱形柱脚直角焊缝长度
如何计算箱形柱脚直角焊缝长度
箱形柱脚直角焊缝,柱受轴心静力作用,其柱脚焊缝长度应是(2+2)L吧?为啥有本书中取(2+2*1.22)L,即两条缝按静力计(β=1.22),另两条按动力计(β=1.0),β是《钢规》中焊缝正应力σ计算公式中右端的系数。盼指教。谢谢
发布于
2010-10-09 06:18:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
mlss4wolf
7.1.3条。。。正面焊缝1.22增大系数,侧面没有。