土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV箱变(油变1250kVA)容量投运前,须做哪些电气试验?

10kV箱变(油变1250kVA)容量投运前,须做哪些电气试验?

发布于:2010-10-08 19:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
包了一个小工程,10kV箱变(油变1250kVA)容量投运前,应给甲方做哪些实验呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hbxfzy888
    hbxfzy888 沙发
    10#,很具体。
    2012-03-17 16:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    根据GB50150-2006要求,变压器试验:
    绝缘油试验、绕组直流电阻、三相接线组别、套管与绕组的吸收比、交流耐压试验、额定电压冲击试验、相位检查、(如厂家无绝缘油色谱分析报告时)做油色谱分析。

    与变压器相关的电气部件试验:
    高压开关的交流耐压试验,低压开关的绝缘检查,二次保护试验,互感器变比试验和耐压试验,计量表计校验等。
    2012-03-17 11:13:17