那问朋友能帮小弟指点一下MNS柜抽屉的实验位置、工作位置、隔离位置具体的概念。我第一次做MNS低压柜,领导告诉我说,把电源取自一次插件的电源侧,这样在实验位置时,控制回路可以就地控制,用户要求抽屉在实验位置可以远方操作断开的话,我想需要的在远方合闸回路串联位置触电,这样对不对那?麻烦各位了,帮解决下,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    二楼的同志说的很对
    2010-10-12 09:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    试验位置就是主断路器不合闸,合控制电源有电,这样可以在调试时方便的进行,安全可靠。
    2010-10-11 09:15:11