几根电缆的零序CT的回路该如何连接进保护装置?
几根电缆的零序CT的回路该如何连接进保护装置?
一6kv开关柜通过4根电缆向负荷供电,每根电缆都套有一个零序电流互感器,设计院设计为4个CT的二次绕组串联后送入保护装置,不知是否正确,请说明原因及正确连接方法。谢谢!
发布于
2006-02-03 12:02:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
lidongpo
我认为应该是并联,但是最好用一个大的CT,但是CT太大,就会降低准确度,我们单位就是用了一个大CT套了四根240的电缆,还行
2006-04-30 18:27:30
来自 PC
评论
举报
ding_shijie
应该是二次并联,我刚开始也是串联的,后来实验了一下,是错误的,应该并联.