土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 几根电缆的零序CT的回路该如何连接进保护装置?
一6kv开关柜通过4根电缆向负荷供电,每根电缆都套有一个零序电流互感器,设计院设计为4个CT的二次绕组串联后送入保护装置,不知是否正确,请说明原因及正确连接方法。谢谢!

全部回答(17 )

  • lidongpo
    我认为应该是并联,但是最好用一个大的CT,但是CT太大,就会降低准确度,我们单位就是用了一个大CT套了四根240的电缆,还行
    2006-04-30 18:27:30 来自 PC 评论 举报
  • ding_shijie
    应该是二次并联,我刚开始也是串联的,后来实验了一下,是错误的,应该并联.
    2006-04-25 21:47:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10