只看楼主 我来说两句1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
答:《自规》写得很清林,当然要
2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
答:否,至少要考虑竖向或者压力问题啊
3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
答:《自规》写得很清楚,要用开式喷头啊
回复 举报
2:6.2.4
回复 举报