土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 自喷系统布置和防火分区

自喷系统布置和防火分区

发布于:2006-02-02 22:15:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
请教:
1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hjjzzz
    hjjzzz 沙发
    请教:
    1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
    答:《自规》写得很清林,当然要
    2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
    答:否,至少要考虑竖向或者压力问题啊
    3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?
    答:《自规》写得很清楚,要用开式喷头啊
    2006-02-06 23:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    1:6.3.1

    2:6.2.4
    2006-02-06 15:59:06

    回复 举报
    赞同0