土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教大家首层排水管出户的问题(急!!!)

请教大家首层排水管出户的问题(急!!!)

发布于:2006-02-02 17:09:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟现在正在设计一个居住小区(纯住宅),首层也为住宅,下面没有地下室。以前与建筑结构提条件的时候,我本来要求结构专业把首层楼板标高降低,做800mm覆土,让我埋排水管出户。但建筑结构专业不同意,最后确定让排水管走结构地梁底。但现在我想到,假如走地梁底,就等于排水立管要穿首层结构板,然后在结构板下走,假如真的这样的话,能否施工呢?若能施工,那使用以后能否检修呢?现在后悔当初没有说服建筑做覆土,现在很担心这样做会出事。但很奇怪,施工图审查没有提出这个问题,施工单位和监理单位也没有提出,到底是我杞人忧天,还是真的存在问题呢,请各位同行发表下意见,让小弟参考参考!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzuhui
    huangzuhui 沙发
    没有问题的,我们也有个工程是这样的,还是改造工程呢,安装检修都不是问题,结构的沉降会压迫管子确实是问题,所以结构工程师要求我在进一步降低排水管的标高,让中间有一段距离,比如20cm就可以了。
    2008-02-17 20:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • liyuanfeng1969
    我也是首次听说底层设结构板的,但也只有把排水管设在板下了,间距设大点,排水管基层处理好,管径加大。
    2006-03-08 12:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能供应洗澡热水的问题?

我们这里采用太阳能热水器,供应职工公共浴室内的用水,每天洗澡60人,依照每人用水100升,大约需用6方水,太阳能在春夏秋三季使用,采用2吨的太阳能热水器就可以,那么是采用集中式供水方式还是分体串连的要好一些呢?

回帖成功

经验值 +10