土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于励磁涌流

关于励磁涌流

发布于:2006-02-02 15:41:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
两台并列的变压器,当一台运行,另外一台投用时,运行的变压器差动会误动作吗?为什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • flyseu
    flyseu 沙发
    这叫和应涌流,和应涌流中的衰减直流分量会导致TA局部暂态饱和,处理不当有可能导致另一台变压器差动保护误动。


    数字电气论坛
    http://www.digbbs.com
    2006-02-18 14:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    当另一台变压器投运时,运行的变压器会有电压恢复涌流和共感涌流.如果差动设计人员考虑不周就会误动,这个也很正常,有不少地方,已经因为这样的原因误动过了
    2006-02-10 11:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次回路演示系统

看看吧

回帖成功

经验值 +10