flyseu
沙发
这叫和应涌流,和应涌流中的衰减直流分量会导致TA局部暂态饱和,处理不当有可能导致另一台变压器差动保护误动。
2006-02-18 14:43:18
赞同0
-
lizhenbao_jinan
板凳
当另一台变压器投运时,运行的变压器会有电压恢复涌流和共感涌流.如果差动设计人员考虑不周就会误动,这个也很正常,有不少地方,已经因为这样的原因误动过了