高层建筑的地下车库防火分区应按500还是2000?

发布于:2006-02-01 17:45:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一类高层建筑内的地下车库防火分区应按500平米还是2000平米?按高规规定地下室防火分区不应超过500,但汽车库设计规范中地下车库防火分区可以到2000,一类高层建筑内的地下车库防火分区面积倒底应按哪个做?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • dxzc001
    dxzc001 沙发
    通常情况下,地下车库都具备人民防空的功能,在高规的开篇内就已经明确:1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。另外,即使不是人防作用,其防火分区、防烟分区的划分也是遵照建规的相应条文来编写的。

    高规中同时明确:4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。
    2009-02-24 15:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    汽车库设通常都设有自动喷淋系统,所以防火分区可以到4000平米,防烟分区则为2000平米。因为是车库,所以要按车库防火规范来设计。
    2009-02-09 10:22:09

    回复 举报
    赞同0