概况:四根支撑上部网架结构的377*12的八米高钢柱,设计说明标明内灌C30砼
由于施工者是专业钢结构施工单位,而且现场局限,没有加长的振捣棒,所以下部的砼没能充分振捣(只用大锤夯了几下柱梆),甲方因此提出疑义。施工方认为,柱内砼是配重,只是构造要求,甲方有吹毛求疵之嫌,遂向设计院求证,但设计拒绝出具认同说明。
各位仁兄对此有何高见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • glian.c
    glian.c 沙发
    简述即是:向八米高的垂直无缝钢管内浇灌砼,管径377毫米。柱子是承重柱。
    只能在上方投料。且中间无孔。
    需要讨论的是,柱内砼的作用。
    2006-01-31 21:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • jia444555
    jia444555 板凳
    问题阐述的不太清楚,如果把工程图片或相关图纸附上,便于人们理解和答复最好.