土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
急 :电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
急 :电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
参照规范GB50054-95第4.5.6条当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。
那么电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
发布于
2010-10-08 09:59:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
掌中兲坣
现在标注的话,是1P+N,3P+N这么标注吧?
也就是单相插座的话(220V)是1P+N
三相插座的话(380V)是3P+N的,单相和三相好像不能混到一起吧?
2010-10-08 14:38:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
220V单相插座用2P,380V三相插座用3P(没有220V负载),380V和220V混用的(如三相空调)用4P。
2010-10-08 12:26:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
ws0207
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
也就是单相插座的话(220V)是1P+N
三相插座的话(380V)是3P+N的,单相和三相好像不能混到一起吧?