急 :电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
急 :电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
参照规范GB50054-95第4.5.6条当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。
那么电源插座回路带漏电保护时是否应选用4P开关?
发布于
2010-10-08 09:59:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
掌中兲坣
现在标注的话,是1P+N,3P+N这么标注吧?
也就是单相插座的话(220V)是1P+N
三相插座的话(380V)是3P+N的,单相和三相好像不能混到一起吧?
2010-10-08 14:38:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
220V单相插座用2P,380V三相插座用3P(没有220V负载),380V和220V混用的(如三相空调)用4P。