请教一个有关的洁净区压差问题

发布于:2010-10-08 08:50:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一个十万级洁净区的粉碎区,因粉量比较大,设置了空调排风系统,另外还设置了两个粉尘捕集器,再加上粉碎机上本身带了一个粉尘捕集器,粉尘捕集器的排风量都很大,房间要求是负压,在调压差时,是把所有捕集器全开起来再调吗?如是这样的话,那就是每次开空调时都要全开了,但那房间里还有另外的设备,粉碎机很少用的,领导说这样太浪费了

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yeziaaaa
    yeziaaaa 沙发
    个人认为两个办法:一、可以设置两个排风系统,粉碎机不用的时候开一个排风机,粉碎机开的时候排风全开。
    二、可以从自控方面达到要求,将送排风做成变频的有室内外压差来控制风量。
    2010-10-19 09:25:19

    回复 举报