土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问这种情况大家都是怎么接的啊?
工程上遇到一个问题就是在母排下面接刀熔开关,刀熔开关下面是几个馈线回路,当时厂家是这样接的:几个馈线回路上口的电缆捏在一起接到刀熔开关的下口上。我们公司的一位老前辈看到后,认为这样作不规范,应该在刀熔开关的下面加装小母排,然后馈线回路与小母排相接。现场人员都在反映这样改了之后,带电体全都露在外面,存在安全隐患。请问大家,这个情况,大家都是怎么处理的?

全部回答(69 )

  • gaoyongdian
    那位老师傅输说的十分正确,第一为防止操作误操作刀溶时候触碰到裸露导体,不安全,还有就是电气规范,增加小木排就是这个原因,如果铜排有热缩管,并且电流不是太大,绝缘板倒是可以省略,否则加绝缘板是十分必要的。。。
    2012-04-25 16:00:25 来自 PC 评论 举报
  • liyanlirenyan
    铜排加热缩套管加环氧板安全可靠!
    2012-04-25 14:01:25 来自 PC 评论 举报