我查规范时看安全等级分为甲乙丙,在PKPM里面并没有输入甲乙丙的填项,请教各位平时习惯的做法,安全等级和设计等级是不是同一个概念,请各位多多指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ychsu
沙发
地梁断开,插到柱子
2006-02-23 18:22:23
赞同0
-
yuanloc2004
板凳
做斜的不太合适,地梁主要起拉结作用,如果做成斜的,效果大打折扣;不如做成平的合适,只是基础梁不连续,局部的柱子抗剪要注意一下。做法可以按3楼说得来。