土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助,外墙渗漏解决办法!!!

求助,外墙渗漏解决办法!!!

发布于:2010-10-07 21:45:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在东北寒冬地区,主体结构为单层框架厂房,填充墙使用普通烧结空心砖,是空心砖,不是多孔砖
外墙粘贴外墙面砖,砂浆勾缝。
问题如下:整个砌筑及外墙砖粘贴于去年底前施工完毕,今年来发现:墙体大面积渗漏,部位多为厂房中间靠上部位,梁底斜砖部位,门窗周边,雨棚周边
请问各位高人,该情况是如何出现的?出现的原因大概有几种?应如何处理?
现在涉及要交工,需将这个问题尽快解决,免得夜长梦多,求各位高手指点一二,各抒己见,将外墙渗漏处理方法告知一二,谢谢!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shxuanru
    shxuanru 沙发
    大家说的都很有道理
    2011-03-02 18:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • yuhao800622
    yuhao800622 板凳
    关于梁底斜砖部位渗水
    一、原因
    1、斜砖部位砂浆不饱满。
    2、砌筑后沉降期不够。
    3、抹灰时没有设置加强网。
    4、面砖勾缝不严。
    二、检查办法
    观察在梁墙交接部位是否有微裂缝,外墙面砖勾缝是否密实。
    三、采取措施
    将内外墙面全部剔凿掉,露出梁墙结合部位各150mm,设置钢丝加强网,梁墙各搭接150mm,重新使用膨胀砂浆抹面,抹压一定要密实,可适当掺加硅质密实剂,重新粘贴面砖后,将灰缝勾压密实。