求助,关于路灯回路
求助,关于路灯回路
请教下大家,如果从箱变出来的一条电缆带23个60w的景观灯和21个400w的双火灯,断路器选择63A,这样子可行么?
发布于
2010-10-07 20:49:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
caosuwang
选电流大小的 1.2-1.4倍
而且双火灯绝对不是LED灯具 启动电流必须考虑