土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下不接地系统中关于漏电流测量的问题

请教一下不接地系统中关于漏电流测量的问题

发布于:2006-01-26 14:17:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在不接地系统中(每个输出回路均经过隔离变压器隔离后输出),如何测量各个分路的漏电流呢、可否实现在线实时测量呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发

    直流回路不是这样的。
    直流回路是在线监测每个回路的直流回路电阻。
    2006-02-06 10:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • muwen1217
    muwen1217 板凳
    哦,有点明白了.还是直流回路的漏电流也是这个道理吗
    2006-01-31 20:18:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户外高压隔离开关安装和运行中应注意的几个问题

户外高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置,所以不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。在变电所的安装和运行中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备(如断路器)的安装、检修和维护,而忽视了对户外高压隔离开关,为了确保隔离开关的正常运行,对于户外隔离开关在安装和运行中应注意以下几个问题:   (1) 在安装调整的操作过程中,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。

回帖成功

经验值 +10