土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求!!!北方酒店空调及采暖方式

求!!!北方酒店空调及采暖方式

发布于:2010-10-07 19:06:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
先有一辽宁的项目,包括酒店娱乐场所、酒店客房及酒店式公寓,我理解的冬夏可以共用一套管路及末端(盘管和新风机),只不过夏季接制冷机冷水,冬季接至市政供热管网。请问我的想法可行吗?
北方像这样的建筑空调及采暖一般采用什么方案? 难道夏季采用中央空调,冬季另做一套采暖系统?那不是很麻烦?
如果夏季不需要中央空调的情况下,单只做采暖,这种建筑又一般采用什么采暖方式呢??


[ 本帖最后由 xhyuan19 于 2010-11-16 15:46 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hwh1997
    hwh1997 沙发
    夏季由冷水机组提供冷水,冬季由市政热水提供热水,共用管道及风盘,是可以的但注意市政热水的供回水温及温差过高须设板换及二次侧设供暖的循环泵
    但其实风盘供暖的舒适性不如地暖,主要视是什么档次的酒店
    2010-11-27 11:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    9楼说的对。两管制空调系统,热源用锅炉,冷源用冷水机组。冬夏切换。对于东北地区夏季不太热、过渡季凉快且非常短的气候条件来说非常合适。基本上寒冷和严寒地区要求不是非常高的酒店、办公楼都是采用两管制空调。
    2010-11-23 15:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北方采暖管道采用直埋的多吗?

我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?

回帖成功

经验值 +10