土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 15W电梯的导线要选多少呢

15W电梯的导线要选多少呢

发布于:2006-01-26 12:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是这样算的,15/0.38*1.732*0.5
0.5是功率因数,这样算出来的45.5A
根据这个可以就直接选导线了吗

还是还要考虑启动电流,短路电流等问题呢
请大家指教,谢谢了!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wang_yarong
    wang_yarong 沙发
    电梯属频繁启动设备,其控制设备及配线均需按计算电流的3.5倍来选取。
    2007-03-16 16:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • djf546432
    djf546432 板凳
    没考虑那么多!
    2006-02-05 16:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子电机尺寸图

西门子电机尺寸图

回帖成功

经验值 +10