土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 预埋柔性套管尺寸错了如何解决
地下室排水出户 设计要求用柔性防水套管 DN100的排水管应该预埋DN100的柔性套管 现场预埋的是DN150的柔性套管。
安装出现问题 要怎么解决的
哪位高手指点一下。

全部回答(5 )

  • hyy462707122
    用石棉水泥打住
    2011-05-12 17:47:12 来自 PC 评论 举报
  • yibasiba
    没埋错啊,大两号不是正好吗?关键是排水管与预埋管之间的封堵
    2011-05-10 12:22:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10