有一十层住宅,地板辐射供暖,供水温度50度,立管中间设固定支架,经计算最不利处分支管热位移为12mm小于40mm,审图公司建议设补偿器,各位网友以为如何?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇士
    勇士 沙发
    热补偿量很小,可以不设,减少造价,设计还省时省力。
    2006-02-07 17:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • zzblove1980
    zzblove1980 板凳
    水温这么低,不用设了.
    2006-02-07 10:36:07