土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力调度协议

电力调度协议

发布于:2006-01-25 13:00:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
作者:调度所
电力调度协议书

为了电网安全、经济、合理运行及调度指令的畅通,**正新橡胶工业有限公司(以下称甲方)与**电业局调度所(以下称乙方)双方协商,特签订本电力调度协议。
一、调度管理
1)正新110kV送变电设备并网投入运行后是厦门电网的一个组成部分,在运行调度方面受厦门电业局调度所(简称地调)值班调度员领导,实行统一调度管理。双方均应严格遵守国务院颁发《电网调度管理条例》和省电力局、厦门电业局颁发的调度规程及其有关规定处理日常调度业务。
2)110 kV正新ⅠⅡ回线路(包括1033、1043刀闸),110 kV正新变电站的103、104单元、110KVⅠⅡ段母线及其连接母线附属设备、100间隔属于**电业局地调管辖设备。正新变的#1#2主变压器单元(包括1011、1021、901、902间隔)属**电业局地调许可设备(#1、#2主变投切或并列运行,900开关合环运行)。
3)属于***电业局地调管辖设备只有得到地调值班调度员的命令后现场值班人员才能进行改变设备状态(除对人身或设备安全有威胁时,否则不得自行操作)。属于**电业局地调许可设备许可权在地调。
4)计划停电由乙方提前5个工作日通知甲方(临时性停电除外)。
二、运行方式管理
1)110 kV正新变电站正常供电方式主电源规定由正新Ⅰ回带#1#2主变分列运行,正新Ⅱ回为备用电源(冷备用)。
⑴厦门正新橡胶工业有限公司的日供电量和日最高供电负荷应严格按照市经委和市三电办下达计划指标运行,生产线正式投产前并要求装设无线电力负荷控制器,以便地调监测和应急情况部分限电。
⑵厦门正新橡胶工业有限公司日供电负荷如有较大变化时,应于变化前一天的8:00前由变电站值班人员通知地调值班调度员,以便修改电网负荷预计曲线。有计划性的大量增荷应由公司计划主管部门书面向调度所及市三电办申报。
三、继电保护管理
1)正新变电站的继电保护计算调试,定值下达由厦门正新橡胶工业有限公司负责,其最后整定结果应一式二份报送厦门电业局生技部继保专职人员审定,调度所备查。
2)继电保护装置的投切权限按管辖范围的划定进行投切管理。
四、通讯管理
1)。正新变电站至**电业局调度所调度通信电路走向如下:

控缆 微波— 地调
正新变 碑头
载波 微波 微波
李林变 半兰山 地调
2)使用路由安排:
A.开通主备用二路远动信号传输电路;
B.开通两个调度电话号码为1637、2607;
3).维护范围
从正新变的调度电话、远动信号控制电缆终端至**电业局调度所的调度电话、远动终端设备。
4).甲方委托乙方对上述维护范围的电路进行维护。
乙方应按照电力通信设施维护要求对上述电路进行维护,确保电路正常运行(自然灾害除外)。
五、其他有关事项
1)本协议对**电业局调度所和厦门正新橡胶工业有限公司具有同等效力,在执行中任何一方都不得违背协议。
2)本协议自双方签字盖章之日起生效,本协议一式共十六份,甲、乙双方各执八份。
3) 未尽事宜由甲乙双方协商解决。
**电业局调度所 ****正新橡胶工业有限公司

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lizhenbao_jinan
    我这个是转载的,不过不是从你说的那个地方,不说的网站没有去过,去看看,很不错的
    2006-01-26 13:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    呵呵~~楼主对本文加工没加好哦,“厦门正新橡胶工业有限公司”
    企业还要与电力公司签调度协议啊,我还以为就向电力公司牵条线就可以了呢!~
    我发现楼主是转载这个吧http://www.ekv.cn/Article/dispatch/
    2006-01-26 12:29:26

    回复 举报
    赞同0

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈单相电度表的反转

一提到单相电度表的反转,人们立即会想到,是电表的进火线与出火线调换了。笔者在实践中发现,单相电度表的进火线与出火线不调换也能使单相电度表反转。如图1所示,电度表箱中有一块表反转,但进火线与出火线并没有反接。经仔细查找原因,发现本电表的用户将该表的出线在电度表箱外的某处与主火线相接,见图1中MN。

回帖成功

经验值 +10