我这里有一台Y280S-6 45KW电机,检修后空载电流为41A,检修人员说空载电流大不能使用,我总觉得可以使用(如果带负荷时不超过额定电流的话),为此大家争论不休。因为是备用电机,设备在运转不方便试,我们这里对设备保障要求很高,不能干没有把握的事情,请大家帮忙分析一下,谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sofargg
    sofargg 沙发


    我比较同意这种说法!很感谢 大家是朋友 的建议,我会按你的建议试试的!
    2006-01-26 08:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • biqingmin
    biqingmin 板凳
    其实空载电流大部分是无功电流.大说明它的功率因数很小.遇到这种情况.分析是没有用的.要测试!!
    空载运行2小时以上,测温升.测电流平衡.投入合适的补偿电容.看电流变化.如果在正常范围,可用.有条件的话,可以再带额定负载再试一遍.
    2006-01-26 07:32:26